一个2层建筑,每层面积约为3700平米,有两个上下贯通的楼梯,我设计时按每层一个防火分区,楼梯处加卷帘,可验收时消防局说这两个楼梯可以用于疏散,不用加卷帘,可这样的话不就是2层为一个防火分区,面积不就超了么?这是为什么呢?
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    多层时上下两层之间除非是中厅、走马廊或是自动扶梯开口等,两层才按照同一防火分区考虑,不像高层,两层间必须有封闭楼梯间分隔。
    2006-09-25 12:34:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

减压孔板是否会影响管道流量呢?

做喷淋设计,为了保证各层配水管入口处不超压,在其水流指示器前设置减压孔板。减压孔板的孔那么小,设置DN150的管道上,当需要大流量是,哪个减压孔板的孔不会起到瓶颈作用吗?欢迎大家讨论一下!