做27层高的办公楼,消防怎么计算?

发布于:2004-02-18 12:07:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
刚加入这行不久,一个大工程就把我难倒了.我就是搞不明白消防的减压怎么计算的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yunguiming
    yunguiming 沙发
    减压孔板减不了静压啊,从高位水箱下来的管道上需设减压阀组才行的,分区按静水压力不大于80米水柱才行的。
    2004-02-19 20:31:19

    回复 举报
    赞同0
  • wxyivy
    wxyivy 板凳
    如何分区,如果有一个较详细的计算书借我参考一下就好了.还有什么情况下设减压孔板?如果减压孔板不满足减压要求怎么办?