土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于盘管间距的疑惑

关于盘管间距的疑惑

发布于:2006-09-25 10:11:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位,做的暖设给是遇到这样一个问题,估计也是大家都遇到的,现在住宅热指标一般在50~60左右,而《地面辐射供暖技术规程》中给出的设计温度在18度的时候对应的盘管间距即使是在300的时候,热指标也达到了100多(规范要求盘管间距不大于300),我们做设计的只能按照300的间距来盘管,这样势必形成“浪费”,且造成房间温度过高,常常是20多度,现在国家提倡节能建筑,如果外墙作了保温,盘管间距却不能放宽,这样何谈节能,另外,大家盘管时也是按照300考虑的吗,还是按照3.3.3要求,仅对外墙处盘几个环路,疑惑中,希望大家热心解答。

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • hbbdwujian
    hbbdwujian 沙发
    这位朋友,你考虑的都是设计数据,有没有考虑到实际上很难达到你设计的这些数据,水温达不到,施工可能你的判官间距也会变大,再加上水的流速....所以我们要考虑出富余量,浪费很少出现的
    2008-11-27 15:46:27

    回复 举报
    赞同0
  • fabrasiana
    fabrasiana 板凳
    应该可以局部采暖吧。
    2008-11-23 20:53:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:下沉式庭院热负荷的计算

现有一建筑,地层为下沉式半地下室,就是在地面挖一坑,建筑从坑底开始建,建筑外墙与周围挡土墙之间有一距离大概半米左右,这样的建筑底层外墙怎样算热负荷呀,朝向,日照,冷风渗透,是不是都有不同啊

回帖成功

经验值 +10