混凝土厂房的配电室电缆夹层做法

发布于:2012-03-01 10:37:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位个问题,一起探讨。
本人有各项目,3层的混凝土厂房,每层9米。配电室在2层(9m高度)。
18台MNS柜,下出线,电缆夹层怎么做?
我现在的做法是抬高600mm,让电工把配电柜基础框架搭起来焊好,其余的空间可否做防静电架空地板?能否满足防火要求?如果不行是否只有做钢平台了?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 前頭山人
    前頭山人 沙发
    层高9米,常规都会做电缆夹层,荷载土建都会去核算。你自己去做支架,没有变压器还好说,有变压器基本都超载。防火也不符合规范。当然,这么做最省钱,实用性上也没有问题。如果层高不够,我也这么做过,电缆做的是上进上出,下面加槽钢基座抬高了300,刚好可以做防静电地板。地板下可以走一些小桥架。
    2019-01-25 16:06:25

    回复 举报
    赞同0
  • worufuping
    worufuping 板凳
    1.为啥放在了二层
    2.如果土建阶段做降板处理比较好,土建做法地垄墙;
    3.架空地板要考虑搬运荷载,钢结构构架直接撑低压柜,没有变压器最好,有变压器比较麻烦。
    2016-08-31 00:05:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多