土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 规划中的工业区和生活区的混合污水该怎样确定总变化系数?

规划中的工业区和生活区的混合污水该怎样确定总变化系数?

发布于:2004-02-18 09:47:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位前辈,各位高手:
本人在做一个经济技术开发区的管网设计时,遇到了些麻烦。因为还没有规划好工厂的具体地址,所以我就仿照生活污水量的做法,用面积比流量进行计算,不知道这样合适吗?另外,当生活污水和工业废水汇入时,我觉得将设计流量直接相加会使混合后设计流量太大,又不知道该用多大的系数。望各位不吝赐教!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 真水无香
    真水无香 沙发
    真的好感谢你们,我已经做了,只是心里没底,所以请教各位。谢谢几位老兄的指点。
    2004-02-24 14:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • 19780309
    19780309 板凳
    呵呵~~这个问题问的好,用生活污水代替工业废水,你的流量要大出很多的。具体来说,就看是什么性质的工业了,一般的轻工业应该是生活污水的1.5倍,这个当然是指平均流量。你可以暂时不考虑工业废水的总变系数,把折减后的工业废水平均流量和生活污水平均流量相加再参考生活污水总变系数给出设计流量。如果地下水位较高还要考虑地下水渗入量!
    2004-02-23 17:30:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多