土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于一级防雷接地电阻的阻值问题

关于一级防雷接地电阻的阻值问题

发布于:2012-03-01 08:37:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
据知,变压器在100KVA及以下的接地电阻不大于10欧,100KVA以上容量的不大于4欧,
一级防雷接地电阻不大于10欧,
但我就经常我看到一些设计电气图中的说明,要求防雷接地电阻不大于1欧.我曾试找过相关的规范,但就找不到相关的规范说到该接地是不大于1欧的,
请大家说说这个问题,
谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xddswg
    xddswg 沙发
    1欧这个是因为有弱电的原因吧,我师父是这么说的。
    其实弱电电阻1欧貌似也是有争议的,这1欧怎么来的不知道。
    因为有人提出质疑:飞机上也有弱电他的接地电阻是多少呢。
    2013-01-06 14:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳


    国外接地电阻值有0.1欧姆的?是否有规范依据?
    2012-12-23 10:07:23

    回复 举报
    赞同0