土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变配电房下挖电缆沟是否可行?
变配电房位于负一层,层高4米,加上结构梁0.9米,变配电房抬高0.1米,净高只有3米了。现在变配电房结构降板0.8米,做电缆沟。这个方案是否可行。需要注意什么问题?

全部回答(3 )

  • xuxizhong
    3米的净高度上出线安装麻烦不呢。没现场经验。
    2012-03-01 10:03:01 来自 PC 评论 举报
  • doubleheart
    地下做配电房, 一般都是上进上出, 你那样做法, 要解决防水问题.
    2012-02-29 19:28:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10