土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷螺杆机故障!寻求助!
一台日立RHU 风冷螺杆机:运行时和停机时,冷媒系统发出很大的气流声。运行时高压、低压都很正常(和其他运行中的系统对比)
运行模式(制热)
与其他运行中的系统相比存在一些差异
(其他系统运行时冷凝翅片会结霜。而这个存在气流声的系统没有结霜的现象)

全部回答(19 )

  • sdhzled
    四通换向的问题 很明显四通阀或单向阀高低压窜氟
    2012-03-16 18:53:16 来自 PC 评论 举报
  • anjuary
    给人的感觉很不专业
    其次你把型号,
    压机排气量,电流卡夏,过热度测下,排温最好测下加了多少雪中你该说明下啊
    2012-03-15 18:56:15 来自 PC 评论 举报