水闸配电设计中的负荷如何统计呢?比如说每个闸门都是18.5KW的电机,共有10孔闸门,如果按需要系数法确定计算负荷,该如何确定需要系数和同时系数呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cck196528
    cck196528 沙发
    这个设计要求应该是水文或者水工专业提要求,电气据此确定需要系数从而确定计算负荷的。
    2012-05-03 12:00:03

    回复 举报
    赞同0
  • fengzhizi200479
    自己顶起
    2012-03-11 13:07:11

    回复 举报
    赞同0