膨胀水箱问题

发布于:2006-09-24 15:20:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
采暖系统最高点原有膨胀水箱,定压高了系统水溢出,低了热水循环慢暖气不热。取消了膨胀水箱后效果良好。请教各位是何道理?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 沙发

    两者都没有是这样的。随着系统水的温度升高,系统水会膨胀,系统压力会增大。系统压力过大的话,泵停止时产生的水锤现象会对系统的薄弱环节造成破坏。设定一压力值,当系统压力达到这个压力值时,压力安全阀或者电动关断阀会自动开启,让系统泄水。泄水至安全压力值时,压力安全阀或者电动关断阀会自动关闭。
    2007-01-24 07:24:24

    回复 举报
    赞同0
  • lijun123456789
    9楼说得有道理.谢谢大家了!!!