HF的脱除率,想问下在弱酸条件下,反渗透对F离子的脱除率有多高?想问下有没有实际的案例数据。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xzzyzh001
    xzzyzh001 沙发
    通过低氟废水(PH:2~4,F-:1500mg/L)小试,PH:5~6,RO一级出水氟离子去除率70%,二级出水氟离子去除率85%,出水氟化物含量10mg/L。目前很多太阳能电池线含氟废水要求回用,该类废水污染物比较单一,如果先除氟,硬度、碱度均较高不适于膜处理回用,有的厂家通过投加NaOH调节含氟废水至弱酸性后直接利用膜处理工艺回用,据说有成功的案例,只是对高压泵等设施过流部分材质要求较高。
    2012-04-04 22:13:04

    回复 举报
    赞同0
  • suer1985
    suer1985 板凳
    领导,打听好了,和我们都说下吧
    2012-04-04 21:27:04

    回复 举报
    赞同0