最近忙着搞一个比较小的眼科手术室的空调设计,本来就是第一次搞这方面的问题。可在手术区域的换气次数方面我却意外的发现有人竟然取到了150~200,这么大的换气次数我还是第一次见到过,请各位高人给予指点(该手术室为100级),谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • superman6919
    superman6919 沙发
    现在我在选择洁净室末端产品的时候遇到了难题,因为在眼科手术室洁净度要求很高,基本上都为100级,这样的话,气流组织就要考虑层流,可是垂直层流的风口(我选择的不是高效过滤器风口,而是手术室净化风口,不过基本上一样)就不容易选择,因为没有样本资料,而且甲方要求供货周期也短,我现在在大连,能不能哪位仁兄推荐一下!用哪种风口较好、最好里大连不要很远!
    2004-02-18 17:31:18

    回复 举报
    赞同0
  • 疾风乡里963
    有两种通风标准是经常被引用的,一种是上述的ACH,另一种则是CFM/人,顾名思义,CFM/人即以每人所霈的换气量来当标准,而非像ACH系以空间所需的量来做标准,然而CFM/人却较符合实际之需要,这是因为ACH只管空间大小,空间较大者,即供应较大量之新鲜空气,反之,空间较小者,则供应较少量之新鲜空气,尽管空间大小一样,但场所特性不一,亦供应相同之新鲜空气量,殊不知,有些特殊场所如手术室,隔离病房等,所需的换气量不同于一般场所。除了换气量有异外,压力之控制亦有所不同,如有传染源的隔离病房,就必须控制负压,以避免传染病原流出感染。
    CFM/人之标准比ACH标准来得较易控制与预测。
      至于多少CFM/人为宜,则要视个别场所而论,如TB病房原定为12ACH要改成240CFM/病患。而骨髓移植室则需要320CFM/人,一般病房则在120至180CFM/病患。