正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
站长办公室
61.77 万条内容 · 49 人订阅
阅读下一篇
在日积分榜上,我看见很多日积分有16分,可在发表贴子 转载文章 上传图纸等全部是0,不知积分是那里来的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
superman6919
沙发
现在我在选择洁净室末端产品的时候遇到了难题,因为在眼科手术室洁净度要求很高,基本上都为100级,这样的话,气流组织就要考虑层流,可是垂直层流的风口(我选择的不是高效过滤器风口,而是手术室净化风口,不过基本上一样)就不容易选择,因为没有样本资料,而且甲方要求供货周期也短,我现在在大连,能不能哪位仁兄推荐一下!用哪种风口较好、最好里大连不要很远!
2004-02-18 17:31:18
赞同0
-
barry
板凳
有两种通风标准是经常被引用的,一种是上述的ACH,另一种则是CFM/人,顾名思义,CFM/人即以每人所霈的换气量来当标准,而非像ACH系以空间所需的量来做标准,然而CFM/人却较符合实际之需要,这是因为ACH只管空间大小,空间较大者,即供应较大量之新鲜空气,反之,空间较小者,则供应较少量之新鲜空气,尽管空间大小一样,但场所特性不一,亦供应相同之新鲜空气量,殊不知,有些特殊场所如手术室,隔离病房等,所需的换气量不同于一般场所。除了换气量有异外,压力之控制亦有所不同,如有传染源的隔离病房,就必须控制负压,以避免传染病原流出感染。
2004-02-18 12:42:18
赞同0
加载更多回复 举报
CFM/人之标准比ACH标准来得较易控制与预测。
至于多少CFM/人为宜,则要视个别场所而论,如TB病房原定为12ACH要改成240CFM/病患。而骨髓移植室则需要320CFM/人,一般病房则在120至180CFM/病患。
在健康中心,换气是相当重要的,尤其在手术房,换气率更要特别讲究,在许多隔离病房,也要设定负压,来避免像肺结核(tuberculosis)等微生物病菌的扩散传染,并且要设计高换气率来保护病患。事实上,通风在健康中心之目的即就是要维持好的空气品质并控制污染源以防止扩散传染除了粒子的控制之外,特别要考虑的有(a)带细菌的操作过程,(b)腐蚀物或有毒的化学物品,(c)挥发性或易爆发的药剂,(d)还有室内及排气的空气品质,(e)安全。
回复 举报