只看楼主 我来说两句第二:车库排烟量是按换气次数计算的。可查建规AND高规,你的计算方法是用在其他地方的。。
第三:管径计算不能说你错,没超规范。但是你要考虑到,车库一般是排烟兼排风的,一般会选用双速风机,所以同时也要考虑到排风的时候的风速要求
回复 举报
2F 的不要误人子弟,LZ说了是地下车库!~
第一:每个防火分区作为一个防火分区,那条规范说? 防烟分区不能跨防火分区,防烟分区最大500M2,车库最大2000M2
回复 举报