哪位高人用过日立低温涡旋冷冻压缩机,机组需求的蒸发温度-30℃~-20℃,有样机样本的话,扔一个吧,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
灰衣如故
沙发
没什么问题的话用个十几年是可以的。
2012-03-07 12:03:07
赞同0
-
bbs_5ihvac
板凳
首先需要了解楼主为何要报废压缩机呢?
2012-03-06 20:16:06
赞同0
加载更多回复 举报
判断一个压缩机是否还可以继续运行,
1)听压缩机是否有异常声音?
2)测量压缩机运行的排气温度是否在正常范围(70~110℃)
3)测量压缩机的电流是否正常,是否超出铭牌的电流值
4)电气参数是否正常(比如绝缘等参数)
如以上几项都没有问题,建议不需要更换。
更多的制冷问题,请访问 www.5ihvac.com