土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教大家如何修TD200为黑屏
我们工厂有一台S7-200的PLC ,柜子面上有一个TD200的显示屏,前一时间出现黑屏(只显示时间,后面部分为黑屏),过了一些时间后,好了,前些时候坏了,又是黑屏(情况一样),我如何修啊

全部回答(1 )

  • zeng_gj
    1、尝试西门子服务,如果未到期;
    2、尝试检查通讯连接,是否通讯不理想;
    3、检查电源,是否有较大的干扰,或者电压值不对;
    4、尝试重新下载程序;
    5、如果以上的招数不管用的话,尝试测试其内部电路,它也是一个嵌入式系统。能正确显示时间说明处理器在运行。具体的解决方法就要看你自己的造化了,量力而行吧!GoodLuck!