土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ KBG的标准怎么没一个人说的准

KBG的标准怎么没一个人说的准

发布于:2012-02-29 09:11:29 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
KBG管最大管径有多少?现在KBG管施工的验收要符合哪个规范?各个人说法不一,有的说GB/T14823.1-1993.有的说CECS100:98,更有的说CECS120-2007,我想确定KBG管的标准厚,暗敷呢,大家说说,到底现在执行的是哪个标准,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bzh8462
    bzh8462 沙发
    JDG 16 20 25 32 40 的壁厚均为 1.6±0.1
    KBG 16 20 壁厚为 1.0±0.08
    25 32 40 壁厚 为1.2±0.10

    两种材料在电气安装中经常使用,施工时必须看清楚设计说明用的是 KBG 还是JDG,现在的施工单位基本上都使用的是非标,所以材料进场时用 游标卡尺或千分尺 严格检查。
    2012-03-06 16:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    CECS120-2007是套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程!!!

    是JDJ管的规范,不是KBG电管的!!!

    CECS100:98套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范是针对KBG管的!!!只是不知道是否有更新的版本!!!

    KBG管的标准厚在对应规程中有!!!

    暗敷的话,KBG电管的壁厚似乎基本不能满足设计规范要求!!!
    2012-02-29 14:23:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

200X减压阀调压图片

调压前要现将末端压力基本定好,然后再定调压阀的开启压力。要将红色手轮针阀打开,然后用扳手向下调頂丝。

回帖成功