承压锅炉改成常压锅炉 系统改如何设计
承压锅炉改成常压锅炉 系统改如何设计
一直没有搞懂承压锅炉改成常压锅炉(锅炉本体不变动),系统改如何设计?因为《特重设备安全监察条例》规定对于锅炉的年检要求是出口水压力大于等于0.1MPa,如何才能使得承压锅炉系统运行出口压力低于0.1MPa呢? 水泵必须设置在锅炉的出口吗?还有水箱该如何设置呢?请教各位!
发布于
2012-02-29 09:01:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
xyb-hacking
循环泵抽锅炉的出水,系统补水方式改变,系统最高点设置补水箱/膨胀水箱。
2012-03-12 17:37:12
来自 PC
评论
举报
liuxing330
循环水泵安装在锅炉出水侧~保证锅炉有一根与大气连通管道,直通室外。
2012-03-12 08:57:12