想和大家讨论一个问题:一3层建筑物,每层高3.3米,长度为80米,每4米是一个独立商业网点,各商业网点是用砖墙隔开,每个商业网点有独立的楼梯设置在各商业网点内直通3层。请问:该建筑物的室内消火栓应怎么设置?是否需要每层在每个商业网点设置?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
yangjiajunzi1
沙发
个人认为应该是可以的,现在的室外消火栓大多数都接再市政管网上,其有一点就是为供消防车取水!
2006-08-08 00:19:08
赞同0
-
jjwumin
板凳
quote]以下是引用xr-sz在2004-02-19 11:59:51.0发表的内容:
2006-08-07 23:33:07
赞同0
加载更多回复 举报
室外消火栓是接在给水管网上的,市政管是有压的。
消防车取水口有一部分露在地面上高度不超过0.45米,取水口管道是连接到水池底部,取水时消防车水管插在取水口底部取水,受消防车管道限制取水口距池底不得超过6米,(我记不太清了,你可以核对一下),露出地面高度也是受车的限制,如果你不在深圳,消防车尺寸会小一些,可到当地询问。
受消防车管道限制取水口距池底不得超过6米,?
能否麻烦您解释一下6米是哪里的距离,偶不明白,谢谢了
回复 举报