补偿柜工作不正常,不知如何解决?
补偿柜工作不正常,不知如何解决?
遇到一问题,由于设备的工作状态是有高频焊机、变频器和直流电机,补偿柜工作不正常,不知如何解决?
发布于
2012-02-29 04:48:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(31 )
gexingru
由于系统存在严重谐波,必须测量系统谐波,而后根据系统谐波大小,进行滤波器设计,通常根据谐波大小进行设计。滤波器在滤除谐波的同时,可以补偿系统的功率因数。不能只简单地加装串联电抗器。
2012-05-30 13:43:30
来自 PC
评论
举报
sdfdzy1998
把电容器与电抗器串联
2012-05-19 14:35:19
来自 PC