土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 内桥接线形式下桥开关的CT极性是什么样子的

内桥接线形式下桥开关的CT极性是什么样子的

发布于:2012-02-28 22:34:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在内桥接线形式下差动保护的各侧CT极性如图所示,请问各个CT该如何引:是头引出,尾短在一起引出N;还是尾引出,头短在一起引出N(差动保护为微机保护,要求三侧CT均接成星形,由保护内部软件进 http://www.zgepsa.com/thread-153801-1-1.html行相位补偿)?
  • yuqiao01
    yuqiao01 沙发
    桥接线形式下桥开关ct一般有3个保护级绕组,一组用于备投及桥保护,另外两组分别用于两台变压器差动保护。用于差动保护的极性需根据主变高低压侧CT极性综合判断。和高压侧CT极性一致