土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教气压罐调节容积公式中的系数1/4是怎么的来的?

请教气压罐调节容积公式中的系数1/4是怎么的来的?

发布于:2006-09-23 17:44:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
气压罐的调节容积=a*q/(4*n)
其中:
a是安全系数,取1.0~1.3
q是水泵(泵组)的出流量(m4/h)
n是水泵在1h内的启动次数,宜采用6~8次。
公式中的系数1/4 是如何得来,很突然,请教各位!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ghostwingzero
    ghostwingzero 沙发
    楼上说的有道理,不过我也是死记硬背的
    2007-09-26 14:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • jlzhangch
    jlzhangch 板凳
    在给排水设计手册中找到:在无资料的情况下,水泵启动时间为0.25小时,所以推测出公式中的1/4就是这个0.25小时,水泵流量和时间的乘积等于出水量.
    不知道大家认为这种解释如何?
    2006-10-11 20:07:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全国民用建筑工程设计技术措施结构部分(绝对精品)

【号外】 全国民用建筑工程设计技术措施结构部分(绝对精品)http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=5144&extra=page%3D1&fromuid=5596

回帖成功

经验值 +10