照明回路的计算容量Pj要怎么算啊?我一个回路有6个400瓦的金卤灯,应该选多大的开关

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • gssui
    gssui 沙发
    1/.22=4.5 单相 Pj/.22=Pj*4.5
    1/1.732/.38=1.52 三相 Pj/.38根3=Pj*1.52
    本人以为根据实际的控制需要进行选择,如果要六盏同亮,用一个开关没有什么问题,
    只说了不宜超过16A, 不宜 ,
    金卤灯应该属于效果灯,如果是楼顶上一排金卤灯,我会选择三相供电隔两盏并出一对线接照明,至于接了多少个,只要开关\导线\电压以及控制和效果方面没有问题,本人认为能行.(如果哪位楼顶一排排了几百盏灯,就当我没说过)
    2006-09-27 00:18:27

    回复 举报
    赞同0
  • xw8765@co163
    xw8765@co163 板凳
    其实对于这样的大功率灯,如果布灯合理的话,可以超过16A的,截面按压降考虑一下!没什么问题的,规范也要根据情况执行(强制性条文必须遵守)
    2006-09-26 21:22:26

    回复 举报
    赞同0