基坑测斜过大如何解决
基坑测斜过大如何解决
基坑深9.8米,围护形式为单排围护桩(深度27米,桩径1米,间距1.6米),内侧9.8米以下有2排9米的水泥搅拌桩做被动区。现第一道支撑和围护桩上冠梁施工完成,挖土到第二道支撑处(与第一道支撑相距约4.8米)现冠梁与支撑交接处梁上侧出现大量裂缝,部分已侧向贯通,基坑测斜严重超出预警值。求教原因和解决方法。
发布于
2012-02-28 21:02:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
无间道
原因很简单,就是你们计算有误,施工方案同样有误。两道支撑之间国家规范是有具体规定的,构造间距也不能在4.8米啊。现在的补救方法就是增加预应力锚杆和钢梁,减少支撑间的距离,分散土体对桩的侧压力。