建共用接地网,接地电阻该多大?如果标10欧,审图的人说大了。如果标1欧,施工单位有经常反映做不到。同志们说说该咋办?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • 器嚣
    器嚣 沙发

    共用的接地网,一般要求接地电阻不大于4Ω,这个接地电阻满足大部分的要求。接地电阻1Ω是对计算之类和控制室的接地要求。

    2024-04-03 16:40:03

    回复 举报
    赞同0
  • electricity
    electricity 板凳

    直接接地系统,R<2000/Ig,这个是接地电阻。入地短路电流要计算出来。。。

    2024-04-01 11:20:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压供电方案的讨论,求高手点评

某配电工程供电距离约800米,拟在左右两端布置配电室,即每段低压供电半径达到了400米。用电设备均为闸门启闭电动机(每台按20KW计算,功率因数0.7,负荷电流43.4A)。从低压配电屏至各闸门动力控制箱为放射式电缆供电。按照工业与民用配电设计手册,配电设计中线路电压损失允许值缺乏资料时,线路电压损失允许值参考为:5%,按允许载流量选择ZR-VV-1-4*10电缆(载流量51A),其电压损失为0.709%/A.km,按此,当线路电压损失不大于5%时,其供电线路长度不应大于162米。如加大电缆截面为25平方毫米时,其供电线路长度不大于254.8米,截面为35时长度不大于387.9米。