土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】变频泵老过载跳闸,跳闸频率17Hz而电流为额定1.5倍

【分析】变频泵老过载跳闸,跳闸频率17Hz而电流为额定1.5倍

发布于:2012-02-28 16:58:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂内有一套装置,其中有一台真空泵是变频控制的(LG的变频器)。
这台真空泵是380V,11KW,额定电流是23A。
真空泵是根据工艺条件,由PLC逻辑输出4-20mA信号到变频器里控制泵的运行。
现在是真空泵每次运行时,频率逐渐上升到17Hz时,电流就达到了34A,然后就过负荷跳闸

我的问题是:
且不管逻辑如何,为什么17Hz时电流会到达34A ?
17Hz对应是的电流,按我这个菜鸟的理解是,额定电流*(17/50)=23*17/50=7A。
注:本人变频方面是菜鸟,这两天正在恶补变频器知识中。

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • yis359574718
    yis359574718 沙发
    来学习下变频知识!!
    2015-05-18 14:18:18

    回复 举报
    赞同0
  • co1428980573363
    频率(电压)对应的是角速度,电流对应的的是转矩,频率降低,电压降低,电流会增大,转矩是平方转矩,频率必须大于20赫兹,故原因应在机械传动部分
    2015-05-18 11:50:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相四线能否直接跟厂房钢结构接地相连?

变压器引出电缆为三相五线制,进入厂房配电柜后为了节省成本用改用三相四线制架空线铺设线路,(厂房为钢结构)现在设备需要的是三相五线制的供电方式,能不能把接地跟厂房钢结构接地相连???或者有其他方法···

回帖成功

经验值 +10