注意,是地上车库不是地下车库
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》8.2.4,说应该按照6次/h来计算,这里没说是什么车库。
但我看条文说明8.2.4又说是地下车库可燃物较少,人数不多,按6次才合理。修车库可燃物不算少吧,是不是就等于说不适用于地上修车库了。
现在的问题是手术有个4S店(4S店的维修间算修车库吗?),一层地上车库面积1500左右,层高6.6.一层上面是屋顶停车场,不能开天窗。 我算了下自然排烟口面积少于总面积的5%。
用机械排烟的话按照《建规》还是《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》呢??按照建规,层高超过6M不设防烟分区,那么排烟量就相当大了,1500×60=90000 按照6次的话,1500×6×6.6=59400
各位有什么看法
我之前发了个帖子是“地下车库按照60m³/h还是6次/h换气次数”,经过大家的帮忙,弄明白了,现在再次让大家讨论讨论
[