两台变压器同时供电,进线总开均为3200A,联络柜断路器如何计算电流?如果一台是3200A,另一台是2000A,联络柜如何计算电流?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    联络柜断路可以按50%选型.或稍大一点.
    不过,考虑到互换和可以兼任作为主进的备用件,选责可以按同主进.
    2006-09-25 12:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • lyq13703983100
    完全同意艄公
    2006-09-24 08:43:24

    回复 举报
    赞同0