地下室防排烟风机问题

发布于:2006-09-23 09:43:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
  我做的一个工程,地下室有一台原设计为消防防排烟用途的风机,因地下室平时为地下车库用,现在业主要求在风机的控制盘内加一时间控制器,白天起动,晚上关掉。但是首先要满足消防的要求,即风机能够在远端(消防监控室内)随时启停,请问各位高手,可以做到吗?如何做?谢谢!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wsg40
    wsg40 沙发
    谢谢各位!
    到底可不可以呀?
    能否有电路控制图说明一下?
    谢谢
    2006-09-27 16:41:27

    回复 举报
    赞同0
  • fdx2112
    fdx2112 板凳
    在地下室采取就地控制和消防控制室的风机直拉线控制互锁,火警优先。

    但是时间继时器不可用,必须取消。
    2006-09-27 12:36:27

    回复 举报
    赞同0