土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜排在30摄氏度竖直放置时载流量应该是多少?
配电柜内水平母排和垂直母排之间使用的是30X10的铜排连接, 请问30X10铜排在30摄氏度竖直放置时载流量应该是多少? 因为是非标的,在手册上查不到,多谢了!

全部回答(4 )

  • hanzhg54
    水平母排和垂直母排之间为什么还要使用铜排?不能直接连接吗?
    2015-01-31 21:48:31 来自 PC 评论 举报
  • qq675159149
    安全载流量为600-660A
    2015-01-31 20:50:31 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10