求教高手:35KV的电缆头出事了!我们为一个项目提供了35KV冷缩电缆终端,施工方为一个大型的化工企业的安装公司,在现场安装的时候,我方也派人现场指导安装第一套,但由于在安装到中午还没安装完第一套,安装方就去吃饭了,我方人员也因为有事情而离开了现场,结果运行3个多月以后,发生了电缆头爆炸的事件。经过我们的现场查看,事故原因如下:1)电缆头的按照不符合规范,安装方将应力锥安装的位置前移,即应力锥不是安装在屏蔽断口处。2)电缆绝缘层有破损,降低了绝缘性能。