我项目有一地下车库,二层的,公司现在要求我列出人防验收时哪些设备必须安装到位,我把不太确定的列了出来,请大家指点下。
说明:
表中的依据是我根据水电风专业的设计说明查到的。其中关于油过滤器、过滤吸收器规范上说战时安装,但设计说明提的比较含糊,仅说用于战时使用而平时不使用的滤毒设备,平时可不安装,但预埋件应安装到位。我公司其它同事说平时也要安装到位的。

QQ截图20120228092952.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 沙发
    以我在郑州为例吧, 通风上要求扩散室至第二道手动密闭阀门直接管道阀门,过滤吸收器需要安装到位,超压排气活门防爆超压排气活门需平时安装到位,排风扩散室至手动密闭阀门(内侧)之间管道需要安装到位,预埋气密测量管DN50需平时安装到位,防化值班室引出的测压装置需平时安装到位;
    给排水上要求战时给排水要求防水套管、冲洗水龙头、防爆波地漏、战时给水引入管、排水出户管及相应的止回阀和各种闸阀应平时施工到位,截断要求可靠简单,并有明显标志.贮水箱、给水泵平时不使用时,可暂不安装,应预留管道接口和固定设备的预埋件,临战前应在15d转换时限内施工完毕 大概就这么多了,属于一级防化城市,苏州应该也是吧,可以问下设计院方面怎么说。