一个三层办公楼,一层是餐厅,二层是厨房操作间,在操作间的正上方是客房卫生间。
按规范排水横管是不可以布置在操作间的上方的,由于本套图纸不送审,而且建筑结构已出图了,所以师傅就让我按一般的图做,卫生间正下方是烹饪大锅也无所谓。
我就是觉得做得很别扭,想问问大家如果将操作间吊顶是不是好些,或者还有其他什么办法?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • yaobinwei
    yaobinwei 沙发
    其实也没有必要啊,做一下防护就可以了,管道包一下,下面再做一个吊沟坡向一边地沟就可以了.
    2006-09-26 19:45:26

    回复 举报
    赞同0
  • eric.longer
    eric.longer 板凳
    肯定要坐吊顶,要不会恶心死人的。就算不漏水,心理上也不好受。那么粗的P型弯顶在大锅上,不敢想象。作吊顶的话还用做防结露吗?谁知道?