土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高手,急!

请教高手,急!

发布于:2006-09-22 16:08:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个电工,电流互感器接错了,电表经电流互感器接入式,互感器一次测本来该直通(一匝),结果他穿了2圈,引起计量误差,错误结果的2倍是正确结果吗!谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sgdsds
    sgdsds 沙发
    不正确,应是0.5倍。
    你一次多穿了,二次电流会增大。
    2006-09-23 23:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • pototi-yu
    pototi-yu 板凳
    9494
    2006-09-22 17:42:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。