土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 调查:大型商业机械排烟一般要不要补风?

调查:大型商业机械排烟一般要不要补风?

发布于:2012-02-27 20:47:27 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
大家一般设计的大型商场,机械排烟时,一般要不要补风?

大家可以说说自己的做法和所在地区?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    对于大型商场,我一般都设置机械补风系统。主要的原因就是即使建筑设计有可开启外窗,但实际使用过程中,大量的外窗被货架、橱窗等遮挡住,无法起到补风的作用,同时,大型购物中心一般单层面积较大,会有很多的防火分区根本没有外墙。
    2012-02-28 11:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • 风水大师ywh
    只要有可开启外窗,不是密闭场所,就可以不做。
    2012-02-28 08:45:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼梯间加压送风、前室加压送风

根据设计要求,在楼梯间加压送风的楼层1/3的层高处设置压力传感器,提供信号给屋面的加压风机旁通管上的电动阀的开关,请问这个传感器有什么要求,哪位高手是否有这个产品的图片,方便的给个连接或给个回复,还有就是用于前室的。

回帖成功

经验值 +10