大家一般设计的大型商场,机械排烟时,一般要不要补风?

大家可以说说自己的做法和所在地区?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    对于大型商场,我一般都设置机械补风系统。主要的原因就是即使建筑设计有可开启外窗,但实际使用过程中,大量的外窗被货架、橱窗等遮挡住,无法起到补风的作用,同时,大型购物中心一般单层面积较大,会有很多的防火分区根本没有外墙。
    2012-02-28 11:28:28

    回复 举报
    赞同0
  • 风水大师ywh
    只要有可开启外窗,不是密闭场所,就可以不做。
    2012-02-28 08:45:28

    回复 举报
    赞同0