请教各位同行---水幕系统的问题

发布于:2004-02-16 03:15:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
广州一综合高层建筑。-1F~4F为商业空间。5F~23F为小户型住宅。-2F为设备用房。另外还有独立的自动车库六层。商业空间消防卷濂及车库处需设置水幕系统。另外地下室发电机房按照高规设置水喷雾系统。在下需要咨询的问题是:水幕系统及高速水喷雾系统可以与平时的喷淋系统共用一套加压设施吗?如果不可以,那么是否都要单独设置?国家规范及各地要求是否有出入?另外确切规定在哪里可以查询得到?(泵房空间由于人防的问题并不宽余,已布置了高中区变频给水加压设施、高低区消火栓加压设施,喷淋系统加压设施,循环水加压设施,目前可布置空间很紧张)。请各位同行赐教,在下不胜感激(紧急中,通宵赶图痛苦ing~~~)thx

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • seasoninsun
    seasoninsun 沙发
    感谢楼上的详细解答。
    2004-02-17 08:25:17

    回复 举报
    赞同0
  • alantam
    alantam 板凳
    1.要求建筑专业设置特级防火卷帘(如复合防火卷帘)吧,保证防火卷帘包括背升温耐火时间不小于3小时即可,不设水幕系统,因为水幕系统要保证3小时的冷却时间,水量太大了,“劳民伤财”。“高规”的建筑部分有明确规定可采用等级防火卷帘。
    2.不能采用喷淋系统的加密喷头保护,因为喷淋系统的作用时间只有1小时,而防火卷帘需要3小时。
    3.发电机房采用普通水喷雾系统,最不利点的压力为0.35Mpa,喷头布置时对发电机进行立体布置保护就行了。高层地下室的变压器不是油浸的就不用设水喷雾保护了,只要设备房防火分区面积不超过500平方,设推车式的灭火器即可满足要求。
    4.普通水喷雾系统可以与喷淋系统共用一套加压设施,不过要保证喷淋泵的水量和压力满足水喷雾系统。不过最好是分开。
    2004-02-17 01:13:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多