土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁附加箍筋一定要与主梁箍筋肢数一样吗?
小截面次梁与大截面主梁相交时,附加箍筋一定要与主梁箍筋肢数一样吗?如果主梁选用的是四肢箍而次梁传来的集中荷载非常小,按06G901-1第2-35页要求配4φ6(2)就已足够,配4φ6(4)是否浪费?

全部回答(1 )

  • hyp1962
    为了施工方便以及尽量减少可能出现的施工错误,梁附加箍筋一般与主梁箍筋肢数一样!
    切记:钢筋不是金条,不要在细微环节去节省!避免错误的发生有时比节省更重要!

    [ 本帖最后由 hyp1962 于 2012-2-27 19:37 编辑 ]
    2012-02-27 19:35:27 来自 PC 评论 举报