土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【请教】关于应急照明的支路电缆选择

【请教】关于应急照明的支路电缆选择

发布于:2012-02-27 16:05:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我看了院里面原来的图纸,里面关于应急照明的支路电缆选了NH-BV-4X4SC20 FC/WC,用了四芯线,而且是四平方的,大家帮我看看有没有问题?首先四芯线我不理解,其次需要用四平方的吗?2.5平方的不够吗?谢谢各位!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wdxtwdxtwdxtwdxt
    一般应急照明都是4芯线,4平方用不着吧,2.5平方应该足够了
    2012-03-05 19:42:05

    回复 举报
    赞同0
  • g_jianguo
    g_jianguo 板凳
    一般是三根线!相线、零线和PE线!其中相线直接接灯具的充电端,并且将灯具的充电端子和控制端子用导线跨接!

    带开关控制的是四根线!相线(充电端)、开关控制线(接灯具的控制端)、零线和PE线!
    2012-02-29 09:40:29

    回复 举报
    赞同0