请问冷凝器面积做大了对系统有什么影响?
一个制冷系统,压缩机、蒸发器都、膨胀阀都不变,换了个大的冷凝器,会使冷凝压力和过冷度有什么样的变化呢?冷凝温度会降低吗?
发布于
2006-09-22 12:33:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(53 )
songyunkun2009
同意18楼的看法,要是风冷的就能降低冷凝温度提高cop值,过冷度要减少的,注意膨胀阀的稳定性,要把阀前膨胀情况注意处理好,我想没用其他多大的问题
2009-06-03 13:30:03
来自 PC
评论
举报
lylxg
冷凝面积增大----换热效果增加----冷凝温度降低-----制冷量提高--------效率也就高了