关于高低规请教各位

发布于:2004-02-15 10:31:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟近接一工程,为一多层层综合楼,体积超过两万立方;
1,按低规室外消防用水量应为25L/S,可是我做过一个同为二类高层而且体积也超过两万立方,按高规室外消防用水量只需20L/S,难道低层的比高层的室外消防用水量还要多吗?
2,高低规中所说的是每层建筑面积超过多少,这里所说的"每层"如何理解,是指只要一层超过,还是所有楼层都超过,如若只有首层裙楼部分超过,应该不算每层超过吧?
3,低规8.2.2中说若有室内消防设备,室外消防用水量可按表8.2.2-2的一半取值,现有室内消火栓系统,那么算消防水池存水量时,室外消防用水量应该按表中的一半取值,是否可行。
4,低规中灭火时间没有提到综合楼,那么是否按高规中的三小时取?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • czy166
    czy166 沙发
    1.是的。高层以室内消防为主。多层以室外消防为主。
    2.我觉得也不能理解为每层。(高规中一类高层的描述中有“每层”的概念,在北京只要一层商业裙房的面积超过1500M2,层高超过24米,就按照一类高层考虑。)
    3.可以。我曾经这样作过。消防局和审图都过了。
    4.2小时!

    欢迎大家讨论
    2004-02-22 14:35:22

    回复 举报
    赞同0
  • ferry
    ferry 板凳
    1>同体积高层室外消防用水量较多层少,这很好理解.高层立足自救,其室内系统相对完备,且一定设有消防水池.而多层建筑依靠外部施救,前期10min水用尽后,完全依赖消防车加压供水,而消防车是通过室外消火栓取水的.理论上理解高层室外消防用水,主要是用于外部控火的,防止火灾蔓延,其次才是在室内系统故障时通过水泵接合器对室内支援,正常情况下这种情况是不应该出现的.3>室外消防用水量折半计入水池容量,是指油库罐区灭火冷却水量奇大时,对于民用建筑,只有室内系统形式多样,水量合计过大时才可考虑,但应与消防局协商,谨慎定夺.
    2004-02-22 10:55:22