土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 阻漏式洁净送风天花

阻漏式洁净送风天花

发布于:2006-09-22 10:40:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在一些杂志上看到当洁净手术室层高不足时可采用阻漏式洁净送风天花,仅需350mm,但网上对这一种设备的看法是有褒有贬,哪位大虾知道这种设备在工程中的设计和使用究竟与常规的送风天花有什么差别,希望能够具体一些,网上说的太笼统了,它在实际工程中使用的多吗?安装调试及后期维护更换中有没有什么特别需要注意的地方?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ligang63
    ligang63 沙发
    Ⅲ级手术室使用挺好,Ⅰ级高效过滤器风速过大,使用时注意。
    2006-10-10 17:22:10

    回复 举报
    赞同0
  • douyj
    douyj 板凳
    我们也用过,主要有下面的缺点:
    1、阻漏层容易刮破。
    2、膜用的时间长容易松。
    3、安装不注意边框容易漏。
    4、无影灯的400*400的口太小。
    5、价格贵
    2006-10-10 11:12:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新概念空调-动能空调

    节能环保型动能空调   本实用新型涉及一种节能环保型动能空调装置,尤其是具有整体可移动、能升降及排风换气的特性。根据其功率大小可完成对相应密封空间内的温度调节作用。主要适应家庭及办公室类场所。目前,公知的空调装置按结构分类,可分为整体机及分体机两大类。最流行的分体机使用时需要大电流的电量,所以对电线、电表有严格的要求,安装复杂且必须破坏建筑结构,由于室内机必须与室外机用软管连接,很容易造成制冷剂泄漏,对环境造成影响。在节能环保方面都存在缺陷,另外移机麻烦。使用时很容易产生异味及引起空调病。

回帖成功

经验值 +10