在一些杂志上看到当洁净手术室层高不足时可采用阻漏式洁净送风天花,仅需350mm,但网上对这一种设备的看法是有褒有贬,哪位大虾知道这种设备在工程中的设计和使用究竟与常规的送风天花有什么差别,希望能够具体一些,网上说的太笼统了,它在实际工程中使用的多吗?安装调试及后期维护更换中有没有什么特别需要注意的地方?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ligang63
    ligang63 沙发
    Ⅲ级手术室使用挺好,Ⅰ级高效过滤器风速过大,使用时注意。
    2006-10-10 17:22:10

    回复 举报
    赞同0
  • douyj
    douyj 板凳
    我们也用过,主要有下面的缺点:
    1、阻漏层容易刮破。
    2、膜用的时间长容易松。
    3、安装不注意边框容易漏。
    4、无影灯的400*400的口太小。