土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 有关刚度比的计算问题,盼解答!

有关刚度比的计算问题,盼解答!

发布于:2012-02-27 10:54:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本人在手一工程,地下室底板做嵌固端,在计算一层与地下室层刚度比时,地下室层数是否应该输"0"? 否则,程序在计算刚度比是是否把地下室的回填土约束刚度计算在内??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • guozi_1999
    guozi_1999 沙发
    谢谢解答~~
    2012-03-15 10:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • lurry5359
    lurry5359 板凳
    本人认为地下室层数按实际输入,satwe计算的刚度比Ratx,Raty 表示 X、Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度),并不包含室外土的约束。
    2012-03-05 14:24:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 517 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM可以做预算用吗?

只知道它是设计软件

回帖成功

经验值 +10