本人在手一工程,地下室底板做嵌固端,在计算一层与地下室层刚度比时,地下室层数是否应该输"0"? 否则,程序在计算刚度比是是否把地下室的回填土约束刚度计算在内??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • guozi_1999
    guozi_1999 沙发
    谢谢解答~~
    2012-03-15 10:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • lurry5359
    lurry5359 板凳
    本人认为地下室层数按实际输入,satwe计算的刚度比Ratx,Raty 表示 X、Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度),并不包含室外土的约束。