请教前辈:一二次供热环路(即热源热量通过换热站提供给用户)系统的阻力各包含哪些?具体怎么计算,有没有经验值
  • zzxzwg
    zzxzwg 沙发
    一次网循环阻力:1.热源内部阻力100~150kpa。2.最远用户内部阻力,直接连接:不设混水器20~50kpa;设混水器100~150kpa。间接连接设交换器30~50kpa。3.一次管网供回水干管压力损失估算0.1kpa/m。
    二次网循环阻力:1.换热器或混水器内部阻力。2.最末端用户压力损失。3.供回水干管压力损失。
    2012-03-06 11:41:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 564 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

深度关注PM2.5对人体的危害

PM2.5的由来2011年11月1日开始,环保部发布的《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》(以下简称《测定》)开始实施。《测定》首次对PM2.5的测定进行了规范,但在环保部近期进行的《环境空气质量标准》修订中,PM2.5并未被纳入强制性监测指标,这丝毫阻止不了人们对PM2.5的深度关注。PM2.5是什么PM是“particulate matter(颗粒物)”的缩写,PM10代表直径等于或小于10微米的悬浮颗粒,此尺寸的颗粒可以被吸入并富集在人体的呼吸系统。但PM2.5对人体健康威胁更大,极易富集于肺部深处,因此又被称作入肺颗粒物。与较粗大的颗粒物相比,富含更大量的有毒有害物质,而且能在大气中停留更长时间,输送距离也更远,对大气环境及人体健康的影响也更大,是导致黑肺和灰霾天的主要凶手。