一台37kw的风机,经过观察常年的电流只不过是电机额定电流的百分之十左右.计划变频改造,出于节约成本考虑,变频器能不能选择小一个型号的?如果可以的话,设定方面要注意什么问题?

全部回答(2 )

  • dingluming0818
    支持支持支持支持支持支持支持支持支持███████████████支持支持
    支持支持支持支持支持支持支持无██████████████████支持支持
    支持支持支持支持支持无████████████████支持支持支持支持支持
    支持支持支持支持███████无███支持█████支持支持支持支持支持无
    支持无████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
    无██████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
    无████████████支持支持支持无███████████支持支持支持
    无████████████支持支持支持██████████████支持支持
    支持██████████支持支持无██████支持无███████支持支持
    支持支持支持支持████支持支持无████支持支持支持█████支持支持无
    支持支持支持支持████支持支持████支持██支持无█████支持支持无
    支持支持支持支持████支持支持████支持████无█████支持支持无
    支持支持支持支持████支持支持████支持████无█████支持支持无
    支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支持无
    支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支持无
    支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
    支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
    支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
    支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
    支持支持支持支持████支持支持███支持████支持█████支持支持无
    支持██支持无█████支持支持███支持███支持无█████支持支持无
    支持██████████支持支持无██支持██支持支持█████支持支持无
    支持无█████████支持支持支持支持███支持支持无████支持支持无
    支持支持无███████支持支持支持支持███无████支持支持支持支持无
    支持支持支持██████支持支持支持无████支持█████支持支持支持无
    支持支持支持支持无███支持支持支持█████支持无███████支持支持
    支持支持支持支持支持支持支持支持██████支持支持无██████支持支持
    支持支持支持支持支持支持支持无██████支持支持支持███████支持无
    支持支持支持支持支持支持支持█████支持支持支持支持无██████支持无
    支持支持支持支持支持支持无█████支持支持支持支持支持无████支持支持
    支持支持支持支持支持支持███支持支持支持支持支持支持支持无███支持支持
    2006-11-06 17:02:06 来自 PC 评论 举报
  • yjig
    再次核实电机运行电流,如确实只有10%左右,即使22KW变频也能胜任!
    我们公司曾用45KW变频带动75KW风机,已用近10年,现仍然正常运行。
    设定时,注意适当增加启动时间,若调试成功,也可适当降低电机的运行电压,也可采用变频自身的节能功能。
    2006-09-26 20:31:26 来自 PC 评论 举报