土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ HRB400和RRB400抗拉强度设计值哪一个更高?

HRB400和RRB400抗拉强度设计值哪一个更高?

发布于:2012-02-26 19:12:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一注书上一道题
相比HRB400和RRB400的抗拉强度设计值,答案是RRB400的抗拉强度更高。但是规范上写的fy都是360啊。。。为什么呢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • bobby044
    bobby044 沙发
    貌似看到的很少用RRB400级的钢筋~~~
    2012-03-03 20:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • lovexiaobai
    lovexiaobai 板凳
    铰接的话,上部钢筋就是构造配,在地震力地震或者强大的外力作用破坏下,上部钢筋很容易达到屈服,就成了“铰接”这么个状态了。实际上应该不会出现纯铰接这种受力模式的吧。。。个人愚见,可能有误。说出来探讨下。。。
    2012-03-03 17:14:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么热轧钢筋不能用作预应力钢筋呢?

做二注题目的时候,有这样一题答案说预应力钢筋可以采用热处理钢筋,但是不可以采用热轧钢筋。所谓热处理钢筋就是热轧钢筋淬火和高温回火处理一下吧。是不是因为处理之后预应力高了?对钢筋这个东东还真不是很懂,翻了书,看了百度也没有解释。