我公司10kV电力线路安装,投入后发现电压分别为10.2kV、10kV、8kV,检查为B相缺电,请问原因。

全部回答(5 )

  • zyz8438
    对于高压系统,首先得确认是不是真的确实缺相了?是不是PT二次保险熔断?PT二次断线?PT一次保险熔断等等所致。

    如果确实是一次系统缺陷,那么该系统中的多个PT都会反映出缺相。
    2012-02-27 19:26:27 来自 PC 评论 举报
  • uqwlmm
    首先也得确认范围吧,曾经碰到过开关柜的高压熔断器接触不良造成电压不正常的情况。
    2012-02-27 19:00:27 来自 PC 评论 举报