业主为省钱想用真空泵引水,这样做有问题吗本人正设计一个350方的取水站,在河边取水,河水涨浮不大(实际上是个电站水库),业主方想省钱,不想把泵房地坪降下去,满足泵自罐吸水,而想采用真空泵引水。我的凝问有两点:1、河水含沙量较大,应选用何种型号的真空泵较好?2、业主想无人值守也就是要实现自动控制,我想采用引水罐,泵一开一备,在泵的吸入管上分别设置引水罐,罐内的最低液位高于泵的排气口,当罐内液位达到最低液位就启动真空泵,当达到高液位就停真空泵,这样就能满足泵自罐启动。我想请高手支招这样做有没有问题,或者有没有更好的解决方式!还有引水罐一般做多大合适!