土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!低压架空线路

求助!低压架空线路

发布于:2006-09-21 21:22:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
建筑工地配电所2台1000KVA干变。一路800A 断路器出线! 低压0.4KV送到600M外施工生活区生活区高分时住4000人占地30亩7个标段每标段400-500人,2路铝芯绝缘线150 3相5线,过一条马路采用YJV 2*4X150+1X70 连接进入生活区 。采用8M木杆架双路 穿施工现场!请高手看看可行???800A断路器不带漏电保护 出线上杆需要上2套跌赂熔断器和隔离刀?????电压降只要灯能亮就可以!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • llmgx0778
    llmgx0778 沙发
    历害!
    2006-11-07 13:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • fzywill
    fzywill 板凳
    距离太远,建议重新布置,或者采用高压架空线路,用木杆的没见过,感觉够戗
    2006-10-16 17:12:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三匹的空调

三匹的空调需要多粗的线(三相或两相)

回帖成功

经验值 +10