【求解】无功补偿控制器使用的功率因数问题

发布于:2012-02-26 09:31:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
补偿柜不投入时,柜上功率因数指针表指示为1,,使用自动无功补偿控制器(10路)自动投入后,指针表转到超前挡指示在约0.77,补偿控制器数字显示则为0.95,如自动投入路数越多,指针表指示越小(超前挡),数显还是0.95-0.96。请问这种情况是不是有问题呢?如何调整?谢谢。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • gutao1984
    gutao1984 沙发
    学习了 我以前也怀疑过
    2012-03-03 09:43:03

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    1、补偿柜不投入时,柜上功率因数指针表指示为1。
    问:此时补偿控制器数字显示功率因数为多少?
    2、自动无功补偿控制器自动投入后,指针表转到超前挡指示在约0.77,
    问:偿控制器设置的目标值是多少?
    3、补偿控制器数字显示则为0.95,
    4、如自动投入路数越多,指针表指示越小(超前挡),
    问:达到设定值还自投投吗?或全部投入了?
    另:控制器与指针表的电流线圈是否串联接入取样互感器?
    2012-03-02 20:23:02

    回复 举报
    赞同0