高压电缆热稳定校验时t该取多少?

发布于:2006-09-21 18:08:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以前做高压电缆的热稳定校验时,其短路电流持续时间按断路器开断速度来取,一般选0.2s,然后查设计手册第二版P200的表格,若系统的短路电流不大于25kA时电缆截面取为95,若不大于31.5kA则取为120
今天做一个工程时查了一下设计手册第三版,发现P250的表格5-25(常用电缆按热稳定校验允许的短路电流有效值)中,切除时间s只有0.6,0.8,1.0,1.2,1.6s这几项,而没有0.2s,那我们做热稳定校验时这个t应该取多少啊?
我看P226的示例中,近端系统的短路电流等效持续时间t’=0.15s,而我们做工业项目一般都是远端短路系统,那么此时t=?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    这个问题烦请高人指点, 我也是一头雾水. 首先开断时间一般选多少, 挨个去问厂家?
    2009-08-19 17:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • sunjingyu2000
    sunjingyu2000 板凳
    按GB50217-2007第3.7.8要求,电机时间为主保护加开断时间,其他出线宜为后备保护加开断时间
    2009-08-19 17:31:19

    回复 举报
    赞同0