以前做高压电缆的热稳定校验时,其短路电流持续时间按断路器开断速度来取,一般选0.2s,然后查设计手册第二版P200的表格,若系统的短路电流不大于25kA时电缆截面取为95,若不大于31.5kA则取为120
今天做一个工程时查了一下设计手册第三版,发现P250的表格5-25(常用电缆按热稳定校验允许的短路电流有效值)中,切除时间s只有0.6,0.8,1.0,1.2,1.6s这几项,而没有0.2s,那我们做热稳定校验时这个t应该取多少啊?
我看P226的示例中,近端系统的短路电流等效持续时间t’=0.15s,而我们做工业项目一般都是远端短路系统,那么此时t=?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
这个问题烦请高人指点, 我也是一头雾水. 首先开断时间一般选多少, 挨个去问厂家?
2009-08-19 17:39:19
赞同0
-
sunjingyu2000
板凳
按GB50217-2007第3.7.8要求,电机时间为主保护加开断时间,其他出线宜为后备保护加开断时间