土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求助】低压开关柜短路了,其他柜子也被损坏是何原因

【求助】低压开关柜短路了,其他柜子也被损坏是何原因

发布于:2012-02-25 19:25:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
给位老师:
我们工地上的一组开关柜短路了,送电时只合了进线,其他均为断开状态,连续3台都有短路痕迹,有一台上面铜排上有一个铁钉,其他旁边的柜子也受到伤害,大家给分析一下,是不是电弧造成的,主母线进线柜侧铜排切边处原为直角边,都变圆角了。还有一个问题低压柜成套如何摇绝缘,我摇了都是0,一次二次开关都断开了,是不是电流互感器接电流表造成的!

一次图.JPG


未命名1.jpg


20120225682.JPG


未命名.jpg

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • 隔璧老王
    隔璧老王 沙发
    铜母排最好加套绝缘热缩管 相相之间最好加隔弧板 电弧能将相相短路故障上升至三相短路故障
    2012-04-03 13:56:03

    回复 举报
    赞同0
  • dgshyjm
    dgshyjm 板凳
    摇绝缘前必须断开所有回路(主要有:指示灯、电压表、电度表等),才能检测到绝缘电阻是多少。